只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-16
小弟要去服务,熟悉程序时看到这样的模拟量处理,输入信号是4-20mA的信号,4路输入都是压力传感器的压力信号! ^`7t@G$ D  
我想请教一下,6400、25600、0.25、12他们是什么公式啊 ?作用是什么啊?望高手赐教!谢谢了!! Ed-gYL^<  
编写词程序的前辈已经离职好几年了!!!我没有见过!!!
人来疯
用户信息
UID
11881
等级
蜻蜓点水(一级)
发帖
6
精华
0
积分
17
威望
2
贡献
0
银元
0
升级经验
6%
在线状态
荣誉勋章

只看该作者 沙发  发表于: 2011-10-16
顶一下!!!!千万别沉啊。。。。。
wql428
用户信息
UID
330
职务
论坛贵宾
等级
蜻蜓点水(一级)
发帖
50
精华
0
积分
110
威望
3
贡献
0
银元
0
升级经验
50%
在线状态
荣誉勋章

只看该作者 板凳  发表于: 2011-10-29
4-20mA模拟量信号进入plc,被转换成6400-32000的数字量,然后进行线性变换转换成工程量显示出来。 zV(tvt  
25600是量程,6400/25600=0.25, 12.0应该是你们的压力量程。 (:bCOEZ  
awSS..g}L  
这个公式是y=(x/25600-0.25)*12.0  //此时输入电流大于4mA Y=Ar3O*F  
如果输入电流小于等于4mA,则压力值显示直接为0. # /,2MQ  
D7_Hu'y<o  
简单的线性变换,多想想 会明白的 -2jBs-z  
一觉醒来,发现自己没了
hekaait1212
用户信息
UID
22070
等级
蜻蜓点水(一级)
发帖
152
精华
0
积分
15
威望
0
贡献
0
银元
0
升级经验
76%
在线状态
荣誉勋章

只看该作者 地板  发表于: 01-06
学习了
luozhongquan
用户信息
UID
17572
等级
蜻蜓点水(一级)
发帖
7
精华
0
积分
2
威望
2
贡献
2
银元
2
升级经验
8%
在线状态
荣誉勋章

只看该作者 4楼 发表于: 01-07
我也弄不明白
dinkbetty
用户信息
UID
22352
等级
蜻蜓点水(一级)
发帖
9
精华
0
积分
6
威望
0
贡献
0
银元
0
升级经验
9%
在线状态
荣誉勋章

只看该作者 5楼 发表于: 01-10
这种情况为什么不用FC105直接转换啊
tianshzgy4286
用户信息
UID
18091
等级
初试锋芒(二级)
发帖
242
精华
0
积分
241
威望
88
贡献
0
银元
0
升级经验
81%
在线状态
荣誉勋章

只看该作者 6楼 发表于: 02-06
回 5楼(dinkbetty) 的帖子
dinkbetty:这种情况为什么不用FC105直接转换啊 (2012-01-10 10:48)  zF5uN:-s  
Ai D[SR  
人家是 200 不是300  
yujinfish523
用户信息
UID
12249
等级
蜻蜓点水(一级)
发帖
96
精华
0
积分
245
威望
21
贡献
0
银元
0
升级经验
96%
在线状态
荣誉勋章

只看该作者 7楼 发表于: 02-22
能不能说的再详细一点呢
chenghongtao
用户信息
UID
16592
等级
初试锋芒(二级)
发帖
235
精华
0
积分
138
威望
24
贡献
14
银元
14
升级经验
79%
在线状态
荣誉勋章

只看该作者 8楼 发表于: 02-23
看看300的FC105帮助不都明白了,虽然是200,但是模拟量处理的计算可能所有的PLC都是一样的。要学会举一反三。
暗暗猪灬
用户信息
UID
21217
等级
蜻蜓点水(一级)
发帖
165
精华
0
积分
64
威望
5
贡献
3
银元
3
升级经验
83%
在线状态
荣誉勋章

只看该作者 9楼 发表于: 02-23
200哪里来的fc15啊 不过,很多手册上都有这个的,看下就明白了