问题1: Ttluh
*
S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址? HL38iXQ(
3
回答: 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位,模拟量值为0-32000的数值。 e8F]m`{_"
格式: AIW[起始字节地址] AIW6 ; q&3
;e4
AQW[起始字节地址] AQW0 ?[ xgt)
每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在线读到)。 (Rw<1q`,
.H" ?&Mf
问题2: 0a~t
如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)以及有哪些注意事项? hyI7X7Hy
回答: Y6` xb`
模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效) %5o2I_Cjz
输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm ;电流测量时,需要将Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。 <DF3!r
注意: d)o5JD/
为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接, 未连接传感器的通道要短接, 如下列各图。 Rs %`6et}\
下列各图是各种传感器连接到S7-200 模拟量输入模块的示例 a=z] tTs4