• 481阅读
  • 5回复

[技巧分享]S7-200模拟量 [复制链接]

上一主题 下一主题
gbf550
 
用户信息
UID
5972
等级
蜻蜓点水(一级)
发帖
5
精华
0
积分
17
威望
0
贡献
0
银元
0
升级经验
5%
在线状态
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-01
 问题1: Ttluh *  
  S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址? HL38iXQ( 3  
   回答: 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位,模拟量值为0-32000的数值。 e8F]m`{_"  
  格式: AIW[起始字节地址] AIW6 ; q&3 ;e4  
   AQW[起始字节地址] AQW0 ?[ xgt )  
   每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在线读到)。 (Rw<1q`,  
   .H" ?& Mf  
  问题2: 0a~t  
  如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)以及有哪些注意事项? hyI7X7Hy  
   回答: Y6` xb`  
   模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效) %5o2I_Cjz  
   输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm ;电流测量时,需要将Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。 <DF3!r  
   注意: d)o5JD/  
  为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接, 未连接传感器的通道要短接, 如下列各图。 Rs%`6et}\  
  下列各图是各种传感器连接到S7-200 模拟量输入模块的示例 a=z] tTs4  
  
shizhibing123
用户信息
UID
118
职务
论坛版主
等级
蜻蜓点水(一级)
发帖
56
精华
0
积分
209
威望
2
贡献
2
银元
2
升级经验
57%
在线状态
联系QQ
点击这里和TA聊QQ
荣誉勋章

只看该作者 沙发  发表于: 2011-06-02
图呢?
钱不是问题,问题是没钱!
钻石恒久远,一颗就破产。
水能载舟,亦能煮粥。
一山不能容二虎,除非一公和一母
lishibo
用户信息
UID
975
等级
蜻蜓点水(一级)
发帖
25
精华
0
积分
58
威望
0
贡献
0
银元
0
升级经验
25%
在线状态
只看该作者 板凳  发表于: 2011-06-04
我也想看下图啊!QQ:840927702
myhart
用户信息
UID
7740
等级
蜻蜓点水(一级)
发帖
22
精华
0
积分
34
威望
0
贡献
0
银元
0
升级经验
22%
在线状态
只看该作者 地板  发表于: 2011-06-19
这已经很详细了谢谢
yujinfish523
用户信息
UID
12249
等级
蜻蜓点水(一级)
发帖
96
精华
0
积分
245
威望
21
贡献
0
银元
0
升级经验
96%
在线状态
荣誉勋章

只看该作者 4楼 发表于: 02-22
图 发上来 看下啊
chenghongtao
用户信息
UID
16592
等级
初试锋芒(二级)
发帖
235
精华
0
积分
138
威望
24
贡献
14
银元
14
升级经验
79%
在线状态
荣誉勋章

只看该作者 5楼 发表于: 02-23
图在手册上。自己去看。呵呵
快速回复
限100 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个